تنطیم حساسیت کنترل فاز

 
تاریخ انتشار: پنجشنبه, 1393/03/08 - 22:17 توسط athari

با سلام لطفا نحوه تنظیم صحیح  حساسیت کنترل فاز برای مثال کنترل فاز تابلو ساده آرمان فراز را بیان کنید و تا چه اندازه میتوان این حساسیت را پاین قرار داد

با تشکر

دیدگاه‌ها

با سلام
با توجه به در دسترس بودن راهنمای تابلو کنترل شرکت آریان، در زیر روش کامل " تنظیم موتور سیف – کنترل فاز" این تابلو را مشاهده می فرمائید، امیدوارم این مجموعه برای تکمیل اطلاعات مورد نیاز موثر باشد.
هنگام راه اندازی و استفاده از آسانسورهاي دوسرعته و آسانسورهای هیدرولیک ضروري است برد موتورسیف را با دقت تنظیم و یا به اصطلاح کالیبره نمائید.
موتورسیف اگر به درستی کالیبره شده باشد سیم پیچی موتور را از سوختن که عامل آن می تواند یکی از موارد ذیل باشد حفاظت کند :
الف- باز نشدن ترمز

ب- اضافه بار

ج- دو فاز شدن

د- عدم تعادل جریان فازهاي موتور

 

تنظیم موتورسیف براي حفاظت دور تند موتور :

1.آسانسور را در بالاترین طبقه بدون بار متوقف نمائید.
2.کابین را با دور تند به سمت پایین حرکت دهید.
3. در حین حرکت پتانسیومتر FAST را طوری تنظیم کنید که نمایشگر جریان تا ضریب 1 (تمام  LED هاي سبز رنگ) روشن شود. توجه کنید که LED های قرمز رنگ نباید روشن شوند.

تنظیم موتورسیف براي حفاظت دور کند موتور :
1. مانند تنظیم دور تند آسانسور را در بالاترین طبقه بدون بار متوقف نمائید.
2. کابین را با دور کند (حالت رویزیون) به سمت پایین حرکت دهید.
در حین حرکت پتانسیومتر SLOW را مانند آنچه در دور تند گفته شد نتظیم نمائید.

توصیه می شود:
با بازکردن سیم هاي ترمزدر دو حالت نرمال و ریویزیون موتور سیف را تست کنید و از عملکرد آن مطمئن شوید.
هر 6 ماه یک بار موتور سیف تست و کنترل شود.

 


 

کنترل فاز (در برد موتور سیف)
کنترل فاز، کنترل برق سه فاز ورودي و قطع برق آسانسور در شرایط ذیل و محافظت از موتور و آسانسور را به عهده دارد.
1- تشخیص دو فاز شدن(قطع یک فاز ) و عدم بالانس بودن فازها : (که ناشی از کاهش یا افت ولتاژ یا هم نام شدن فازها می باشد) و با روشن شدن نمایشگر UBF همراه خواهد بود.
2- جابجائی فازها: که با روشن شدن نمایشگر PRF همراه است.
ممکن است به علت مختصر تغییرات در ولتاژ برق شبکه محلی و اعلام خطای UBF با استفاده از پتانسیومتر نشان داده شده و می توان مقدار حساسیت را کاهش داد و خطا را بر طرف نمود.

نکته: روشن شدن PRF و UBF ناشی از قطع کامل یکی از فازها می باشد.

سلام آسانسور ما تابلو آریان هست تابستان در زمان پیک مصرف وقتی ویکی از فازها افت میکند آسانسور کار نمی کند هر جور تنظیم میکنیم نمیشه تا آخر شب که ولتاژ از 190 بالا رفت اوکی میشه؟