تاریخ انتشار: ش., 2012/10/27 - 13:36 توسط javadi

با عرض سلام و خسته نباشید

می خواستم بدونم برای یک آسانسور ماشین بر هیدرولیکی، برای کفی کابین که ماشین روی اون قرار می گیره، چه ناودونی هایی نیازه؟

اگه نقشه ای هم دارید لطف کنبد به من بدید

این

اسانسور دارای جک مستقیم زیر کابین و 2 جفت ریل t16 با فاصله 3 متر لز هم می باشد

دیدگاه‌ها

سلام

شما برای آسانسور ماشین بر بایستی ابتدا وزن ماشین مورد استفاده را محاسبه وبعنوان داده اولیه داشته باشید سپس استراکچر مورد نیاز را براساس بار وارده محاسبه کنید

سلام 

این موضوع بستگی به وزنی داره که شما توقع دارید کفی تحمل داشته باشه و در دراز مدت دچار نقص نشه بهترین ناودانی برای آسانسور ماشین بر تا وزن 2/5تن بدون در نظر گرفتن وزن خود سازه ناودانی 12استاندارد هست البته میتونید از ناودانی قویتر و یا حتی از تیرآهن استفاده کرد که هم مرغوم بصرفه نیست و هم وزن وارده بر اجزای مکانیکی انتقال کفی بالا میره 

پیشنهاد من این است که وزن مورد نظر شما باید محاسبه بشه و با توجه به آن ناودانی انتخاب شود

سلام ما یه پروژه داریم که میخواهیم اسانسور خودرو بر بزاریم یعنی جدای از سازه بتن یه سازه فلزی بزاریم اگه کسی دتایل انجام سازه فلزی رو داره برام بزاره برای چهار توقف و ظرفیت ۴۰۰۰ کیلوگرم.با تشکر

با سلام

کاربر گرامی

بهترین سیستم اجرائی برای آسانسور خودروبر مزبور، هیدرولیک مستقیم میتونه باشه

حالا چون تعداد توقف ها هم 4 تاست به راحتی میشه این سیستم رو اجرا کرد.

حد اقل ابعاد مورد نیاز 300*520 هستش که اونم در صورتی کاربردیه که کابین به شکل کفی ساخته بشه  از دربهای کرکره ای (رول آپ) استفاده بشه. در غیر اینصورت اگر قراره کابین استاندارد و دربهای اتوماتیک سانترال کارگذاشته بشه ابعاد بیشتر از این مورد نیاز خواهد بود.

در خصوص ظرفیتی که فرمودین، این آسانسورها معمولاً با ظرفیت مفید 2500 - 3000 کیلو اجرا میشه که برای انتخاب دقیقتر توان سیستم محرکه وزن سیستم تعلیق هم بهش اضافه میشه و سیستم محرکه مناسب تعیین میشه. مثلاً اگه قراره ظرفیت مفیدمون 3000 کیلو گرم باشه و کابین بصورت کفی اجرا بشه بار کل رو 5 تن محاسبه میکنن ولی اگه این ارقام قراره فرق داشته باشه بهتره مطرح کنین تا محاسبات دقیق تری ارائه داده بشه. چون همین ارقام در اجرای سازه فلزی آسانسور هم دخیلن.

 

 

با سلام

با توجه باینکه قبلا" یکی از کاربران سایت در رابطه با "آسانسور ماشین بر" توضیحات و پرسشهایی داشته و یکی از اعضای سایت نظر خود را ارائه نموده، تا رسیدن پاسخهای جدید مطالعه کامل این بخش از پرسش و پاسخ توصیه می شود:

موفق باشید.

با سلام و خسته نباشید در مورد مطلب فوق که ذکر کردم وزن حداقل ۳/۵ تن رو خالص تحمل کنه.سازه فلزی که میخواد اجرا کنه بیرون از سازه بتنیه.خواهشمندم در خصوص اجرای سازه و فونداسیون راهنمایی بفرمایید.بسیار ممنون از کار خداپسندانتون